quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 27/02/2015 17:37:41 (> anche io stavo cadendo in tentazione sul Bau tech" MPPT 30A LCD,poi leggendo su youtube le recensioni del prodotto su banco di prova ho cambiato fortunatamente idea,non è un vero mppt ma rimane un pmw cammuffatto credo non abbia nemmeno le certificazioni CE e non si sa chi lo produce ma è certo che viene dalla cina.scartando l'ottimo wrm15a che ho preso io [:D][:D]se devi stare sui 20 a potresti valutare questo almeno ha le certificazioniVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
su questo vai sul sicuro ho letto solo ottime recensioni anche se cinese è costruito rispettando tutti gli standar costruttivi con ottimi componentihttp://www.ebay.it/itm/Regolato...
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/02/2015 19:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non deve necessariamente avere lo schermo, anche se mi piacerebbe (l'ep tracer può montarlo come accessorio) e la spesa non deve necessariamente essere bassa, in linea con il wrm diciamo. Grazie comunque a tutti. Francesco & Famiglia.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 27/02/2015 19:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non deve necessariamente avere lo schermo, anche se mi piacerebbe (l'ep tracer può montarlo come accessorio) e la spesa non deve necessariamente essere bassa, in linea con il wrm diciamo. Grazie comunque a tutti. Francesco & Famiglia.
http://www.ebay.it/itm/Regolato...
noi abbiamo 300w di pannelli Raimondo & Giovannaquote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 28/02/2015 09:29:11 (> ci sono anche regolatori mppt che accettano al massimo 28V e sono regolatori mppt. io ne ho uno così e un pannello da 18V (12V) sul tetto che avevo già prima con un regolatore pwm. la ditta victron fa due regolatori uguali ma che si differenziano solo per il voltaggio massimo accettato:Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.victronenergy.it/upl...
quello che accetta 100V costa di più di quello che accetta 75V. più il voltaggio che accettano è alto più sembrano essere cari e potrebbe essere che dei mppt a basso voltaggio sono mppt e sono proprio meno cari di altri proprio per il basso voltaggio che accettano.quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2015 08:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mi collego alla tua ottima spigazione sul funzionamento dei regolatori mppt , i quali hanno una maggiore performance rispetto ad un pmw che dissipa maggiorparte delle tensione sfruttando per lo più solo la corrente dal pannello... detto questo ora mi chiedo ,se abbiamo un pannello da 220w 120 celle che eroga in tensione nominale 18 v e corrente nominale 11,5 A , colleghiamo un regolatore pmw verifichiamo i dati di resa per poi montare un mppt e confrontiamo i dati con il pmw ,credo che in questo caso le due differenza di resa dovrebbero equivalenti perchè il panenllo eraga tutta la sua potenza in ampere dall'altra abbiamo un'altro pannello sempre da 220w 72 celle con tensione nominale 40 v e corrente nominale 7,5 a cui colleghiamo un regolatore mppt e facciamo lo stesso confronto montando un pmw quì La differenza credo sia accentuata con una resa molto a favore del mppt perche il pannello sviluppa gran parte della psua energia in volt quindi considerando il funzionamento dei due regolaotri pmw e mppt credo che la scelta del ragolatore vada valutata in base al tipo di pannello ..tensione alta e corrente bassa mppt ,tensione bassa e corrente alta pmw .
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 27/02/2015 17:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La decisione su quale tipo/modello di regolatore da impiegare è dettata dal tipo di pannello/i che utilizzerai e se eventualmente saranno collegati in serie/parallelo. Sono le caratteristiche dei pannelli che determinano il tipo/modello di regolatore da impiegare non è viceversa. Fornendo queste semplici indicazioni, ti si potrà dare il consiglio più opportuno, diversamente tutti i discorsi fatti saranno solo chiacchiere da bar. Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015 10:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vediamo se riesco a ricapitolare. (numeri a caso, ovviamente). In un regolatore PWR la corrente erogata di pannelli è IDENTICA alla corrente erogata sulla batteria. Quindi un pannello solare che eroga 17 volt / 3id="red"> ampere diventa 13 volt / 3id="red"> ampere sulla batteria "scaldando" 4id="blue"> volt / 3id="blue"> ampere, cioè 12 id="blue">watt che è tutta energia sprecata. In un regolatore MPPT la potenza erogata dai pannelli è IDENTICA alla potenza trasferita sulla batteria. Quindi un pannello solare che eroga 17 volt / 3id="red"> ampere diventa 13 volt / 3,9id="red"> ampere sulla batteria "scaldando" praticamente zero quindi senza sprecare energia. Un vantaggio ulteriore dei regolatore MPPT è quello di poter usare qualsiasi pannello solare per ricaricare una batteria a 12 volt, compresi quelli... casalinghi da 24 volt nominali che essendo prodotti in grandi quantità costano meno a parità di watt. Inoltre con pannelli a tensione più alta a parità di watt i fili che scendono giù dal tetto possono essere più sottili e quindi più maneggevoli. Ricordiamo che la sezione dei fili è proporzionale alla corrente, non alla potenza o tensione. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2015 10:29:06 (> il tuo ragionamento non fa una piega ,...volevo solo capire meglio quì c'e' una una tabella dove affermano chiaramente che su pannelli da 30-60-120 celle è più conveniente rimanere con un pmw[?]Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.mpptsolar.com/it/reg...
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015 10:42:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si ma li consigliano per batterie da 24 volt oppure batterie da 48 volt (ma dove si usano?) In pratica il PWR può andare bene solo se la tensione del pannello è di poco superiore alla tensione della batteria. Ma in ogni caso il regolatore MPPT è sempre conveniente, specialmente quando c'è pochissimo sole e la tensione del pannello è MINORE di quella della batteria, in quel caso solo l'MPPT fa qualcosa. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2015 10:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> capito ,grazie per le info ,possiamo affermare di avere la certezza che un mppt è sempre in qualunque caso superiore ad un pmw dando più sensibilità all'impianto anche in giornate invernali con sole velato.
quote:Risposta al messaggio di himmer80 inserito in data 28/02/2015 10:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si, a parte il prezzo e che ovviamente sia un VERO MPPT. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2015 10:29:06 ... omissis ... Ricordiamo che la sezione dei fili è proporzionale alla corrente, non alla potenza o tensione.>> D'accordo con Marco quasi su tutto, specifico meglio, nel calcolo della sezione che deve avere una linea in corrente continua anche la lunghezza è un elemento determinante Un dato assai importante da determinare è la caduta di tensione ai capi del conduttore, la "formuletta" da utilizzare è assai nota ... la legge di ohm [:D][:D] V=I*R Dove V è la tensione in Volt, nonché la caduta di tensione che avremo, la R è la resistenza totale del conduttore espressa in Ohm e la I è la corrente in Ampere. Come sopra indicato la R è in funzione della lunghezza, della sezione e del tipo di materiale di cui è costituito il conduttore, tipicamente per il rame rosso da cavo elettrico la resistenza al mmq è pari a 0,017241 ohm per metro Quindi per calcolare la R del nostro conduttore è sufficiente moltiplicare il valore di 0,017241 ohm per i metri di lunghezza della tratta ed il valore ottenuto dividerlo per la sezione del conduttore espressa in mmq. A titolo di esempio: - Lunghezza conduttore 6 metri - Sezione del conduttore 2,5 mmq - Corrente di 8 Ampere Il calcolo sarà della resistenza totale del conduttore è: R= 0,017241 ohm/mmq * 6 m : 2,5 mmq = 0,0413784 ohm Il calcolo della caduta di tensione è: V = 8 Ampere x 0,0413784 ohm = 0,331 Volt Sembrerebbe che questi 0,331 Volt persi in calore lungo la tratta siano un'inezia, ogni watt massimizzato è un grosso aiuto per le nostre batterie, tradotti in watt quei 0,331V sono 2,64W che nel corso di 10 ore sono 26,4W che in soldoni sono un paio di ampere persi[;)] Ritornando al discorso riguardante il tipo di regolatore da utilizzare rispetto al pannello e le batterie impiegate, inserisco una breve tabella riepilogativa, tratta da un forum che frequento che appunto è incentrato su questo argomento: - Batterie 12V e Pannelli a 30 celle -----------> Regolatore PWM - Batterie 24V e Pannelli a 60 celle -----------> Regolatore PWM - Batterie 48V e Pannelli a 120 celle -----------> Regolatore PWM - Batterie 12V e Pannelli a 36 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 12/24V e Pannelli a 48 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 24V e Pannelli a 54 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 24V e Pannelli a 72 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 48V e Pannelli a 144 celle -----------> Regolatore MPPT http://www.energialternativa.org/Public/NewForum/Discussione.php?50365624 Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 28/02/2015 11:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esatto Max. Per rispondere vorrei fargli notare questi "dettagli" evidenziato in rosso. - Batterie 12V e Pannelli a 30 celle -----------> Regolatore PWM - Batterie 24Vid="red"> e Pannelli a 60 celle -----------> Regolatore PWM - Batterie 48Vid="red"> e Pannelli a 120 celle -----------> Regolatore PWM - Batterie 12V e Pannelli a 36 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 12/24Vid="red"> e Pannelli a 48 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 24Vid="red"> e Pannelli a 54 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 24V id="red">e Pannelli a 72 celle -----------> Regolatore MPPT - Batterie 48Vid="red"> e Pannelli a 144 celle -----------> Regolatore MPPT Inoltre la convenienza del PWM è solo economica perché da un punto di vista energetico l'MPPT non è mai inferiore al PWM Noi abbiamo solo batterie a 12 volt quindi i PWM sarebbero consigliabili solo per degli introvabili pannelli a 30 celle che col sole pieno sprecano meno energia ma che vanno in "crisi di tensione" molto prima dei 36 celle quando c'è poco sole, a quel punto direi che per 30 celle in fondo è meglio MPPT. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/02/2015 11:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Marco, la tabella è stata copiata senza nessuna pretesa così com'è dal sito di riferimento, che appunto parla di impianti casalinghi che poi non sono altro che in grande come quelli che abbiamo sui nostri VR In ogni caso l'anno scorso mi è capitato di mettere mano all'impianto VF di un veicolo ricreazionale "oversize" e tutto l'impianto veicolo e cellula era a 24V ... [;)] Cordialmente Max