In risposta al messaggio di Subalpino del 02/08/2022 alle 13:48:44Queste norme hanno un 'aggiornamento' annuale credo e per questo e' incomrensile che contengano refusi.
Io ho la copia della norma che non posso pubblicare ma è esattamente come scritto. Le norme non sono leggi ma note tecniche a cui si fa riferimento quando si svolge un'attività per la quale la legge prescrive di farla bene.In caso di evento le norme potrebbero essere usate come riferimento per non avere rispettato la legge del fare le cose per bene, generalmente con il supporto di un perito che sia in grado di leggerle. A livello industriale ovviamente si seguono pedissequamente perchè non avrebbe senso fare in maniera diversa. Anche perchè si richiedono certificazioni. Capisco che siano concetti astratti ma non è un argomento banale. Nel caso specifico del 2,5mmq e del 25 metri è uno dei tantissimi refusi che si trovano nelle norme ma in fase di applicazione è evidente che ridurre la lunghezza non può inficiare la qualità del cavo mentre ridurre la sezione sicuramente si.
In risposta al messaggio di Subalpino del 02/08/2022 alle 13:48:44Ma lo sai che le norme CEI sono leggi?
Io ho la copia della norma che non posso pubblicare ma è esattamente come scritto. Le norme non sono leggi ma note tecniche a cui si fa riferimento quando si svolge un'attività per la quale la legge prescrive di farla bene.In caso di evento le norme potrebbero essere usate come riferimento per non avere rispettato la legge del fare le cose per bene, generalmente con il supporto di un perito che sia in grado di leggerle. A livello industriale ovviamente si seguono pedissequamente perchè non avrebbe senso fare in maniera diversa. Anche perchè si richiedono certificazioni. Capisco che siano concetti astratti ma non è un argomento banale. Nel caso specifico del 2,5mmq e del 25 metri è uno dei tantissimi refusi che si trovano nelle norme ma in fase di applicazione è evidente che ridurre la lunghezza non può inficiare la qualità del cavo mentre ridurre la sezione sicuramente si.
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/08/2022 alle 14:30:47Io credo che stiamo dicendo la stessa cosa in modo diverso ma ripeto che sono questioni di lana caprina.
Ma lo sai che le norme CEI sono leggi? Lo stabilisce un decreto del Presidente della Repubblica, all'epoca era Giuseppe Efisio Giovanni Saragat, che stabilì il valore legale delle norme CEI modificate annualmente. L'Italiafu la prima nazione a delegare ad un ente tecnico. Un dettaglio... la normativa si applica agli impianti fissi e non a quelli mobili, come appunto le prolunghe tra camper e colonnina, per questo tipo di impianti la norma stessa rimanda alle raccomandazioni tecniche che, se vengono seguite alla lettera, esonerano l'utente da eventuali conseguenze legali, altrimenti spetta all'utente stesso l'onere di dimostrare in modo documentale la validità delle soluzioni alternative alle raccomandazioni che sono state adottate. Marco.
In risposta al messaggio di Subalpino del 02/08/2022 alle 17:53:51Vorrei essere ottimista come te sul fatto che è chiaro per tutti...
Io credo che stiamo dicendo la stessa cosa in modo diverso ma ripeto che sono questioni di lana caprina. Nel contesto della prolunga, che peraltro abbiamo già sviscerato in altri post, mi pare che la sezione, la lunghezza massima, il tipo di cavo, il tipo di spina e l’assenza di giunzioni siano chiare per tutti. Tutto il resto è noia.
In risposta al messaggio di Subalpino del 02/08/2022 alle 17:53:51""" mi pare che la sezione, la lunghezza massima, il tipo di cavo, il tipo di spina e l’assenza di giunzioni siano chiare per tutti.
Io credo che stiamo dicendo la stessa cosa in modo diverso ma ripeto che sono questioni di lana caprina. Nel contesto della prolunga, che peraltro abbiamo già sviscerato in altri post, mi pare che la sezione, la lunghezza massima, il tipo di cavo, il tipo di spina e l’assenza di giunzioni siano chiare per tutti. Tutto il resto è noia.
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/08/2022 alle 18:54:46
Vorrei essere ottimista come te sul fatto che è chiaro per tutti... Io ho risolto alla radice, il mio camper non prevede il collegamento col 230 Volt esteerno. Marco.
In risposta al messaggio di rubylove del 02/08/2022 alle 21:53:31Vedo che la vende anche da 30m.
Che lagna sto post.. intanto cominciamo a non bestemmiare e magari cominciamo a comprare cavi prescritti.. Comunque per informazione generale, tutti vendono cavi e avvolgitori che dichiarano per utilizzo camper con sezione1,5 mmq, compreso camping sport magenta che secondo me vende attrezzature da camper.. Chiedetelo a loro che ce capiscono.. chiedetegli pure cosa significa polarizzazione per un connettore Io uso 15 metri da 1,5 H07RNF 3G da 1,5 mmq, protezione magnetotermica bipolare da 6A e uso pure una prolunga con le stesse caratteristiche non mi prendete come esempio, sono un delinquente!
In risposta al messaggio di camperistadoc del 02/08/2022 alle 19:33:42Vedi Camperistadoc, su certe discussioni emerge sempre qualcuno che vuole riscrivere le leggi dell'elettrotecnica e la normativa.
mi pare che la sezione, la lunghezza massima, il tipo di cavo, il tipo di spina e l’assenza di giunzioni siano chiare per tutti.Tutto il resto è noia. Ma secondo te siamo arrivati in 5a pagina per cosa? L'italiotamedio mette sempre in discussione tutto, la prolunghetta di 50m con sezione 1mm2 va benissimo, tanto il mio camper più di 300 watt non consuma... Ciao
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/08/2022 alle 05:43:40Che poi quanta fatica costerà comprare 20/25m di cavo, intestare una spina ed una presa e mettere il cavo non a norma dentro al garage di casa per i lavoretti...
Vedi Camperistadoc, su certe discussioni emerge sempre qualcuno che vuole riscrivere le leggi dell'elettrotecnica e la normativa. La corrente è una cosa più complicata di quello che si pensa e certe affermazioni contribuisconosolo a creare confusione in coloro che cercano risposte certe su una materia non facile. Se per colpa dell'elettricità qualcuno si fa male, poi questi opinionisti dovranno spiegare, nelle sedi opportune, le scelte che hanno fatto, l'onere della dimostrazione è a carico di colui che viene accusato, non è il tribunale che deve dimotrare che la tua scelta è sbagliata, se ti inventi le soluzioni sarai te a dover dimostrare che un cavo da 25 metri di 1,5 mmq collegato a un camper protetto da magnetotermico da 6 Ampere è una scelta corretta. Dovrai produrre una documentazione scritta che dimostra che un corto alla presa volante del cavo lato camper, prima dell tuo interruttore da 6 Ampere, collegato ad una presa blu della colonnina che nulla vieta eroghi 16 Ampere, sia in grado di far passare le 160 Ampere necessarie (il valore va da 80A a 160A, le protezioni si calcolano sempre in base al più sfavorevole) a far intervenire la protezione maagnetica di un magnetotermico da 16 Ampere in classe C. Troppo difficile? Allora compra un cavo omologato per evitare eventuali guai giudiziari, improbabili ma sempre possibili. Marco.
In risposta al messaggio di epsoncolor del 03/08/2022 alle 09:50:38Ho venduto il camper ah ah ah ah ah ah
Scusate ma dopo 91 interventi e 5 pagine ,Marcut79 ha risposto che intende fare ? Mah?? secondo me sta cercando di non attorcigliare il cavo. Giuseppe
In risposta al messaggio di rubylove del 03/08/2022 alle 10:34:55
Mi raccomando, non fate come me che sono un delinquente che usa un cavo pluricertificato, il buon senso e nel mio caso una certa conoscenza della materia, fate come vi viene consigliato dagli espertoni e dai tromboni di turnoSono sicuro che tutti voi seguirete alla lettera le raccomandazioni che vi sono state date Peccato che poi quando vado nei campeggi (poco a dire il vero) vedo delle cose oscene, cavi della seconda guerra mondiale, triple, adattatori precari di tutti i tipi, attorcigliamenti vari e arrotolamenti, giunzioni appoggiate a terra dove passano auto, lunghezze chilometriche, cavi tirati ad uso stendibiancheria ed altre amenità. Evidentemente nessuno di quei camperisti è iscritto a questo forum, oppure qui c'è un'alta percentuale di bugiardi in questo caso saranno gli stessi che trombonano? Boh? Chi critica me per quello che ho detto dovrebbe rivolgersi a chi vende quei cavi con sezioni da 1,5mm anzichè 2 5 mmq e porsi qualche domanda. Casomai se qualcuno ci tiene molto, potrebbe denunciare i fornitori con in mano i documenti mica le chiacchiere no? Io non ho forni, grill, condizionatori, stufe, piastre, asciugacapelli, ferri da stiro, io al campeggio quelle poche volte che ci vado se c'è il sole non mi attacco neanche! Chi invece ha e usa tutte quelle utenze che ho citato non dovrebbe avere un cavo da 2,5 mmq ma da 16 mmq presa e spina da 63A e farsi un campeggio per conto suo.. Discussione inutile e Io ci sono cascato un'altra volta! Sono recidivo! mi scuso e vi saluto
In risposta al messaggio di Mark74xx del 30/07/2022 alle 10:50:47Questa è la soluzione migliore, ne ho due da 15 metri l'uno
Ciao tanto per cominciare farei 2 pezzi (15m e 10m) con eventuale giunta stagna per arrivare ai 25m Questa soluzione risolve diversi problemi Peso da gestire in mano, spire non svolte quando sei vicino, rapidità nelleoperazioni . da quando l'ho fatto il pezzo da 10m non lo uso più di 2 volte/anno. Poi, come dice Silvio, il cavo giusto risolve tanti problemi ciao