https://www.victronenergy.it/up...
https://www.victronenergy.it/up...
In risposta al messaggio di pasetta3 del 09/02/2019 alle 19:36:40Invece di chiederci che consigliamo hai letto tutte le risposte di questa discussione ?
Ciao a tutti riesumo questa discussione.. Alla fine che cosa consigliate? Serie o parallelo?
In risposta al messaggio di sergiozh del 09/02/2019 alle 21:19:03Buondì, non ci crederete ma si, ho letto tutte e 10 le pagine e forse per quello .. Non ci ho capito molto.. Ahahahaha
Invece di chiederci che consigliamo hai letto tutte le risposte di questa discussione ?
In risposta al messaggio di giornifelici del 09/02/2019 alle 20:35:40Il fusibile va messo fra il regolatore e la batteria, il più vicino possibile all'attacco del positivo. Non è previsto nessun interruttore.
Domanda: per isolare il regolatore,meglio un interruttore o fusibili e quali?
In risposta al messaggio di ik6Amo del 10/02/2019 alle 11:19:34Ok,grazie!
Il fusibile va messo fra il regolatore e la batteria, il più vicino possibile all'attacco del positivo. Non è previsto nessun interruttore. Il fusibile invece è obbligatorio, serve per evitare che un eventuale cortocircuito dell'impianto fra regolatore e pannelli provochi un incendio.
In risposta al messaggio di pasetta3 del 10/02/2019 alle 10:53:18Se hai un regolatore Mppt, che quindi gestisce la discrepanza di tensione tra pannelli e batterie, la serie ti permette di usare correnti meno elevate a tensioni più alte... Forse é preferibile e più sicuro a parità di potenza scegliere correnti più basse...
Buondì, non ci crederete ma si, ho letto tutte e 10 le pagine e forse per quello .. Non ci ho capito molto.. Ahahahaha
In risposta al messaggio di qwertyz del 26/04/2017 alle 20:23:21Azz! Io col pannello unico da 300 wstt mai visti più di 18amper....
io alla fine onde evitare tanti casini ho preferito mettere tre pannelli molto simili in serie e mi da soddisfazioni!il tutto senza diodi oltre quelli di serie...e chi se ne frega. Regolatore mppt il discorso d'inverno (eaggiungo a inizio e fine giornata)/serie e' proprio che si aumenta il voltaggio e quindi si attiva la ricaricata non penso che 5 v bastino....aggiungo pure che mi pare strano il rendimento dell'mppt sia massimo agli apici maggiori della tensione....io vedendo le curve in generale noto invece un piccolo calo, ma nel mio caso nn arrivo mai oltre i 60 v (3 pannelli 100w da 19 v circa) E VEDO ANCHE I 20 AH!
In risposta al messaggio di giornifelici del 10/02/2019 alle 11:25:14Devi calcolare che i diodi fanno servizio continuo. Io normalmente li calcolo a circa quattro volte la portata massima del pannello cui vanno collegati.
Ok,grazie! Fusibile da quanti ampere?
In risposta al messaggio di ik6Amo del 10/02/2019 alle 17:58:35Perfetto,grazie!
Devi calcolare che i diodi fanno servizio continuo. Io normalmente li calcolo a circa quattro volte la portata massima del pannello cui vanno collegati. Significa che per un pannello da 100W metto un diodo Shottky (quindia bassa perdita) da 20 A. E' anche preferibile montarli su una basetta in lamiera di alluminio, per dissipare l'eventuale calore. Forse ti sebrano troppo le precauzioni, ma una volta che ti ci trovi, conviene fare le cosa per bene. Io ho fatto così: Questi sono quattro Shottky da 20A, montati su una basetta in alluminio, per separare i quattro pannelli solari (260W complessivi) del mio camper. I quattro ingressi si riuniscono poi in un filo unico da 6 mm2 e vanno all'ingresso del regolatore.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/02/2019 alle 11:36:25Ah beh anche io di energia per l uso che faccio ne ho d avanzo e parecchio ... Consideravo solo che 20 amper non li ho mai visti personalmente,,tutto qua.. Max 18(260/270watt)...forse perché c era troppo caldo e il pannello peggiora...o forse perché i tuoi sono migliori.
Azz! Io col pannello unico da 300 wstt mai visti più di 18amper....
In risposta al messaggio di pasetta3 del 10/02/2019 alle 20:44:57... Visti i costi abbordabili, fai tutto ex novo! Modella l impianto secondo le tue esigenze .. Compri i pezzi tu (pannelli e regolatore) e sarai sicuro su cablaggi e prestazioni! E non ci pensi più ..
Tra poco prenderò un nuovo (nuovo per me, ma è un vecchietto Dell '89) camper puro camperizzato dalla florence, che ha già un impianto formato da due pannelli abbastanza piccoli credo a occhio un 50w ognuno e non hoidea di come siano messi, hanno già un regolatore integrato con il camper che non so se sia mppt o pwm quindi dovrò sostituire anche quello, vorrei aggiungere un frigo a compressore (secondo dilemma.. Io so sempre avuto trivalenti) leggendo in giro dovrebbero avere un Consumo medio giornaliero di 25/35ah nelle 24h...ovviamente dovrei aggiungere un altro pannello da almeno 100w, dovrò lottare molto con le dimensioni del pannello in rapporto con il tetto, la conclusione è quella di metterli in parallelo avendo wattaggio e quindi praticamente tutto diverso, è corretto?
In risposta al messaggio di pasetta3 del 10/02/2019 alle 21:28:12Supponendo che i tuoi due pannelli piccoli gia' montati sono a 18V in parallelo, si puoi mettere un terzo pannello da 18V in parallelo. Per il regolatore dovresti sapere quanti watt totali hai con tutti i pannelli in parallelo e in base a cio' scegliere il regolatore mppt adatto.
Grazie per le risposte, purtroppo non potrò cambiare molto, i due pannelli più piccoli devono stare obbligatoriamente dove sono già presenti (lato sx e lato dx dell'oblio centrale) e nella bagagliera, aggiungerei il terzo,intorno ai 100/120w...per il regolatore, sicuramente metterò un mppt di buona marca a sostituire quello attuale (accetto molto volentieri consigli) ulteriore domanda, i due già presenti sono monocristallini, posso aggiungere un poli in parallelo? Grazie a tutti per le risposte, mi state dando una grande mano a capirci qualcosa