In risposta al messaggio di iw5ci del 20/06/2018 alle 09:17:22
2 domande: possibile che 2 pannelli da 100W mi abbiano fatto saltare un fusibile da 10A di protezione in serie tra pannelli e regolatore? eppure e' successo. Ho realizzato una scatolina di alluminio, dove ho inserito 2 diodi schottky 1 per pannello, come da consigli presi qui sul forum. Sotto il sole pieno, la scatolina scalda moltissimo, anche se i diodi sono da 30A ciascuno. Tutto quel calore prodotto dai diodi, non e' potenza che viene dissipata e persa, potenza che invece potrei convogliare in modo piu' utile al regolatore? I diodi sono proprio necessari ? Andrea IW5CI
Il fusibile tra pannello e regolatore secondo me e' inutile, a meno che lo si usi come punto di sezionamento per manutenzione.
Il fatto che sia andato un fusibile da 10A con una corrente prossima a quel valore puo' succedere, forse per difetto o troppa tolleranza del fusibile. Tieni conto che un fusibile automotive da 10A, da datasheet brucia con 13.5A in tempi variabili da 0,75Sec a 1800Sec.
Per quanto riguarda di mettere in parallelo i pannelli senza diodi, mi trovi d'accordo. Un esempio classico e' il regolatore PRS240 che ha gli ingressi per due pannelli e sono, come si dice qui per le batterie, in parallelo "secco".
Un diodo Schottky quando attraversato da 5A crea una caduta di circa 0.5V per un totale di potenza dissipata di 2.5W, 5W x 2, sufficienti a scaldare la scatola.
Pero' se hai un regolatore PWM, non riuscirai mai a recuperare la potenza dissipata dai diodi bypassandoli.
Ovviamente il tutto e' solo il mio pensiero.
Ciao,
Renzo.