In risposta al messaggio di eccomi del 04/10/2017 alle 21:27:31Ciao Roberto,
Ciao a tutti ho un furgonato su Ducato x244 con stufa Trumatic,non avendo esperienze di notti passate sotto zero, so che per evitare l'apertura della valvola di sicurezza, bisogna lasciare accesa la sufa tutta la notte...perrisparmiare gas non era mia intenzione scaldare anche il boiler acqua calda, ma fare funzionare la trumatic solo in funzione riscaldamento aria calda...Il mio dubbio è questo: per evitare di ghiacciare l'acqua è sufficiente farla funzionare solo ad aria o è necessario farla funzionare anche con la funzione boiler acqua calda+aria calda ? Grazie a trrutti..Roberto
In risposta al messaggio di ecostar del 04/10/2017 alle 21:45:03se come trumatic intendi una stufa combi puoi benissimo selezionarla solo sulla modalità riscaldamento e giocoforza quando la stufa è in funzione si riscalda anche l'acqua nel boiler , l'importante è non spegnerla , comunque anche selezionandola solo su riscaldamento non risparmi gas ma lo risparmi solo se tieni bassa la regolazione della temperatura ambiente
se come trumatic intendi una stufa combi puoi benissimo selezionarla solo sulla modalità riscaldamento e giocoforza quando la stufa è in funzione si riscalda anche l'acqua nel boiler , l'importante è non spegnerla mario
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di ecostar del 04/10/2017 alle 21:54:25Ciao Mario,
scusa Alessandro mentre scrivevo tu hai postato ma più o meno abbiamo dettole stesse cose mario
In risposta al messaggio di eccomi del 05/10/2017 alle 09:59:17Salve,
Grazie a tutti per le info...volevo precisare che la mia trumatic è una combi con la possibilità di farla funzionare in tre modalità: 1) solo boiler (12 litri) acqua calda....2) solo riscaldamento ad aria....3) boileracqua + riscaldamento ad aria.. Leggodalle vostre risposte che anche solo azionando il riscaldamento aria,si riscalda anche l'acqua ? non credo perchè con il solo riscaldamento la trumatic può funzionare anche senza acqua... il mio dubbio è se con l'acqua dentro il boiler spento, e il solo riscaldamento ad aria acceso, mi scatta la valvola di sicurezza vuotandomi il serbatoio acqua pulita...
In risposta al messaggio di eccomi del 05/10/2017 alle 09:59:17carico il serbatoio faccio girare l acqua anche nel boiler aprendo rubinetto calda 2-accendo stufa su aria+acqua calda quando esce acqua calda passo selletore su solo stufa/aria
Grazie a tutti per le info...volevo precisare che la mia trumatic è una combi con la possibilità di farla funzionare in tre modalità: 1) solo boiler (12 litri) acqua calda....2) solo riscaldamento ad aria....3) boileracqua + riscaldamento ad aria.. Leggodalle vostre risposte che anche solo azionando il riscaldamento aria,si riscalda anche l'acqua ? non credo perchè con il solo riscaldamento la trumatic può funzionare anche senza acqua... il mio dubbio è se con l'acqua dentro il boiler spento, e il solo riscaldamento ad aria acceso, mi scatta la valvola di sicurezza vuotandomi il serbatoio acqua pulita...
In risposta al messaggio di salito del 05/10/2017 alle 11:12:23...il problema è che la mia autonomia di gas è solo 15kg (2bombole vetroserina da 7.5kg) e chiaramente più risparmio gas più autonomia ho..se ho ben capito e come è logico che sia mi si consiglia di scaldare l'acqua nel boiler, ma mi pare di aver capito che anche se non la riscaldo la valvola non si apre perchè la zona viene in qualche modo riscaldata.anche solo con il riscaldamento ad aria..? logicamente dipende molto dalla temperatura esterna..a sciare non vado,e in pieno inverno non mi muovo.. credo che le temperature minime saranno max -7...-10....da prove fatte l'anno scorso nel parcheggio sotto casa, con inpianto acqua svuotato , con la strufa alla posizione 2 si ha una temperatura interna sui 15 gradi ottima per la notte..
carico il serbatoio faccio girare l acqua anche nel boiler aprendo rubinetto calda 2-accendo stufa su aria+acqua calda quando esce acqua calda passo selletore su solo stufa/aria in questo modo non si apre la valvola semplicementein altro modo più rapido dopo aver verificato che il boiler contiene l acqua blocco meccanicamente la valvola e accendo la stufa su aria+acqua. tuo caso accendi solo su aria( ma non ci vedo questo risparmio di gas..) metodo non adatto ai smemorati.
In risposta al messaggio di eccomi del 05/10/2017 alle 09:59:17Che comando hai? La rotella o il comando display CP-Plus?
Grazie a tutti per le info...volevo precisare che la mia trumatic è una combi con la possibilità di farla funzionare in tre modalità: 1) solo boiler (12 litri) acqua calda....2) solo riscaldamento ad aria....3) boileracqua + riscaldamento ad aria.. Leggodalle vostre risposte che anche solo azionando il riscaldamento aria,si riscalda anche l'acqua ? non credo perchè con il solo riscaldamento la trumatic può funzionare anche senza acqua... il mio dubbio è se con l'acqua dentro il boiler spento, e il solo riscaldamento ad aria acceso, mi scatta la valvola di sicurezza vuotandomi il serbatoio acqua pulita...
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2017 alle 14:25:04Grazie a tutti per il contributo alla discussione, e in particolare a Tommaso che è stato molto chiaro nella spiegazione...se il bruciatore è solo uno, e se l'acqua in qualche modo viene sempre un po riscaldata, posso tranquillamente far funzionare la stufa solo con ventilazione, così risparmio il riscaldamento dell'acqua a 60 gradi (che non mi serve) e qualcosa di gas probabilmente lo risparmio... il problema a mio avviso è la valvola, che essendo messa davanti alla stufa, (quasi a filo portellone posteriore) è in un luogo piuttosto freddo,e didfficilmente riscaldato dall'aria dall'ambiente.. il discorso della resistenza è valido, ma avrebbe la stessa funzione di un fermaglio meccanico sulla valvola, fermaglio che il vecchio proprietario mi pare usava.. l'unica insidia del fermaglio è che se di notte la stufa si blocca, e fa freddissimo tale da ghiacciare il boiler, ci sarebbero danni non indifferenti..da info leggo che la valvola elettrica apre con temperatura sotto i 4 gradi...ed è richiudibile con temperatura superiore ad 8 gradi...quindi visti i margini, anche un fermo meccanico se usato con precauzione potrebbe essere utile..
Che comando hai? La rotella o il comando display CP-Plus? Le possibilità sono comunque le stesse: 1 - scaldare solo acqua a 40° o a 60° e non scaldare l'ambiente in questo caso funziona il bruciatore che scaldala stufa, si scalda l'acqua ma non va la ventola e quindi il calore rimane solo nella stufa e non va nell ambiente 2 - scaldare solo l'ambiente, in questo caso va il bruciatore che scalda la stufa, funziona la ventola che soffia l aria scaldando l'ambiennte, ma comunque si scalda anche il corpo della stufa e se dentro c'è acqua si scalda quindi anche quella ma non a temperatura controllata di 40 o 60 ma a una temperatura variabile che dipende da quant funziona la stufa per riscaldare l'ambiente. Potremo aver aqua tiepida se la stufa va al minimo e raramente, o anche acqua bollentissima se la stufa va d continuo e a alta potenza come in pieno inverno. Se nella stufa non c'è acqua ovviamente si scalda comunque la stufa ma non l'acqua ma solo perchè non c'è. 3 - scaldare l'ambiente e anche l'acqua a temperatura controllata di 40° o 60°, in tal caso va il bruciatore che scalda la stufa e anche l'acqua contnuta alla temperatura voluta e controllata. La differenza è che se la stufa funziona al minimo e raramente perchè non è troppo freddo, comunque il bruciatore partirà anche se l'acqa scende sotto alla temperatura di 40 o 60 a seconda. In pratica il bruciatore è uno solo che scalda nello stesso posto, la differenza la fa se funziona la ventilazione o no. La valvola si apre o no non a seconda della temperatura dell acqua ma a seconda della temperatura dell ambiente in cui è messa la valvola. Di solito la valvola è messa accanto alla stufa quindi quando questa va in qualsiasi impostazione di funzionamento, un po disperde calore nell ambiente in cui si trova e lo mantiene a temperatura tale per cui la valvola non si apre. In casi partcolari, per esempio in vani poco coibentati e temerature molto fredde, dove si potrebbe comunque rischiare la apertura della valvola se la stufa si facesse funzionare al minimo, si puo montare una resistenza accessoria sulla valvola (che io ho montato), che si scalda non appena si accede la stufa, e quindi la valvola sta comunque chiusa da subito anche se nel vano è freddo, e comunque in caso di spegnimento accidentale (blocco) della stufa, la resistenza non è piu alimentata e la valvola si aprirebbe facndo il suo lavoro: il cavo della resistenza viene collegato su un apposito connettore predisposto in ogni COMBI che sia utile o no non lo so, ma non sapevo piu che altri accessori montare Capisco che hai poco gas a bordo, ma se vai in inverno puoi sempre portarti altre due bombolette come le tue che leghi bene da qualche parte, ben chiuse, per esempio sotto al letto, anche perchè in giro non le trovi le bombole piccole e tantomeno se in VTR. Poi se non ti è chiaro ancora il funzionamento, fai così, scalda solo l'ambiente e non impostare il riscaldamento dell acqua.....poi vedrai che comunque per qualche magia uscirà acqua calda dai rubinettii
In risposta al messaggio di eccomi del 06/10/2017 alle 16:35:11grazie!
Grazie a tutti per il contributo alla discussione, e in particolare a Tommaso che è stato molto chiaro nella spiegazione...se il bruciatore è solo uno, e se l'acqua in qualche modo viene sempre un po riscaldata, possotranquillamente far funzionare la stufa solo con ventilazione, così risparmio il riscaldamento dell'acqua a 60 gradi (che non mi serve) e qualcosa di gas probabilmente lo risparmio... il problema a mio avviso è la valvola, che essendo messa davanti alla stufa, (quasi a filo portellone posteriore) è in un luogo piuttosto freddo,e didfficilmente riscaldato dall'aria dall'ambiente.. il discorso della resistenza è valido, ma avrebbe la stessa funzione di un fermaglio meccanico sulla valvola, fermaglio che il vecchio proprietario mi pare usava.. l'unica insidia del fermaglio è che se di notte la stufa si blocca, e fa freddissimo tale da ghiacciare il boiler, ci sarebbero danni non indifferenti..da info leggo che la valvola elettrica apre con temperatura sotto i 4 gradi...ed è richiudibile con temperatura superiore ad 8 gradi...quindi visti i margini, anche un fermo meccanico se usato con precauzione potrebbe essere utile..
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di eccomi del 06/10/2017 alle 18:53:48ora so tutto
Rigrazie Tommaso per la cortesia..... ora non ho il camper sottocasa, ma credo sia una C 3402 che è identica alla c6002, con la quale condivide il libretto istruzione, che ho sottomano adesso... l'unica differenza è chenella modalità invernale riscaldamento+acqua calda, la 3402 ha due potenze 2000 e 3400w, mentre il modello 6002 ha tre livelli 2000-4000-6000 w, entrambi i modelli selezionano la potenza in modo automatico...la valvola è una ELASI...il termostato è identico a quello da te postato della trumatic..sono d'accordo con te sul fatto che scaldare l'aacqua a 60 gradi è assurdo, quindi l'ideale è la posizione M, azionando il termostato in base a temperatura esterna.. la stufa è sotto il letto nell'estrema parte infondo del furgonato adria ducato maxi X244...non so se li infondo in funzionamento a solo aria scaldi la zona.. appentemente quella zona in basso e vicino al portellone, credo sia abbastanza fredda..l'idea del tubicino per deviare un pò di aria calda..farò dei sopralluoghi istallando la sonda di un termometro digitale, così da monitorare la differenza di temperatura con l'ambiente interno..
www.iz4dji.it