quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 11/04/2014 08:21:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao , due generatori di corrente , per lavorare in parallelo , hanno bisogno di avere in comune la stessa tensione , ciò non toglie che una piccola differenza , verrà tollerata . Se hai già un pannello con tensione Vmp pari a 18V. (es.) e ne acquisti uno nuovo che ha una tensione Vmp di 18,5V. non casca il mondo[^] Questo vale se vuoi adoperare lo stesso regolatore di tensione , se decidi di cambiare anche il regolatore , perché magari non regge il carico del secondo pannello , allora il problema non si pone ..l'importante è che alla batteria arrivi la tensione corretta ..14,3/5V. dipende dal regolatore e dalle curve di carica , se sono presenti . L'ideale sarebbe avere un regolatore settabile , in base alle caratteristiche degli accumulatori utilizzati , quindi dalle prescrizioni del costruttore [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 12/04/2014 01:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao , Il regolatore che possiedi già , è da 15A 225W MAX ...potresti utilizzarlo per i nuovi pannelli ( 2x110=220W ) , non credo che terrebbe i quattro pannelli [V] Sui CIS metterei un altro regolatore , da 10A [^] Il parallelo lo fai all'uscita dei regolatori , credo sia la soluzione più semplice [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]