In risposta al messaggio di rob51 del 19/07/2017 alle 12:15:45Ho letto che ha di questi problemi.
Posseggo una truma combi 4000 cal di quelle a colonna che montavano negli anni 2004 circa; ora premesso che in inverno ho sempre avuto problemi di precisione sulla costanza del mantenimento delle temperature, differenze di5/6 gradi e oltre. ho notato che va in blocco dopo un paio di ore di funzionamento a batteria ( se mi attacco alla rete elettrica và sempre ); ne deduco che il calo di tensione la fà andare in blocco, precisando che la batteria è AGM a scarica lenta da 100 Ah è stata provata ed è efficente, il pannello solare funziona bene. qualcuno mi sà dire a che tensione minima và in blocco questo prodotto.??
In risposta al messaggio di mtravel del 19/07/2017 alle 13:21:46Conosci per caso l'assorbimento ?
Il manuale dei tempi, sia per la 4002 che per la 6002 dava come soglia per la tensione insufficiente il valore di 10.5V Max
In risposta al messaggio di rob51 del 19/07/2017 alle 12:15:45potrebbe essere il cavo di alimentazione un po sottile o qualche collegamento un po ossidato per cui sotto assorbimento alla stufa arriva una tensione molto piu bassa che quella della batteria.
Posseggo una truma combi 4000 cal di quelle a colonna che montavano negli anni 2004 circa; ora premesso che in inverno ho sempre avuto problemi di precisione sulla costanza del mantenimento delle temperature, differenze di5/6 gradi e oltre. ho notato che va in blocco dopo un paio di ore di funzionamento a batteria ( se mi attacco alla rete elettrica và sempre ); ne deduco che il calo di tensione la fà andare in blocco, precisando che la batteria è AGM a scarica lenta da 100 Ah è stata provata ed è efficente, il pannello solare funziona bene. qualcuno mi sà dire a che tensione minima và in blocco questo prodotto.??
https://dealernew.truma.com/_an...
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di T i t a n del 19/07/2017 alle 13:31:16Questi sono i dati da manuale:
Conosci per caso l'assorbimento ?
In risposta al messaggio di mtravel del 19/07/2017 alle 13:53:49Grazie.
Questi sono i dati da manuale: Consumo di gas C 4002: 170 – 320 g/h C 6002: 170 – 460 g/h Assorbimento di corrente a 12 V riscaldamento + boiler C 4002: 0,2 – 5,6 A (assorbimento medio di corrente 1,3 A) C 6002: 0,2– 5,6 A (assorbimento medio di corrente 1,4 A) riscaldamento boiler: 0,4 A corrente di riposo: 0,001 A Assorbimento di corrente della valvola di sicurezza/scarico a 12 V: 0,035 A